1. 问:PMS560支持哪几种至主站的规约,都可以实现哪些功能,与老的解决方案相比有哪些特点? 答:PMS560是基于RTU560为基础的产品,与主站的接口支持以下几种国际标准规约: 1. IEC870-5-103(具体功能见规约功能列表,E560_HOST_IEC60870-5-103) 2. IEC870-5-101(具体功能见规约功能列表,E560_HOST_IEC60870-5-101) 3. IEC870-5-104(具体功能见规约功能列表,E560_HOST_IEC60870-5-104,不包括在现有基本配置中,需额外添加一块以太网接口CPU) 可实现的功能包括: (1) 总查询/召唤功能; (2) 远方时钟同步(通信命令方式同步和卫星对时同步); (3) 各种实时事件传送; (4) 故障报告的传送; (5) 全部定值区的定值数据的传送,包括查看和修改; (6) 保护装置信号的远方复归; (7) 保护装置的定值组切换; (8) 故障波形文件传输。 方案比较: (1) PMS500采用工业PC104模块组建,具有更高可靠性和可用性; (2) 模块配置比较灵活,扩充能力强; (3) 所支持的主站规约比较多,用户可以有较多的选择; (4) 成本适中; 2. 问:PMS560支持哪些向下的规约,都支持哪些型号的ABB继电器? 答:PMS560向下支持的子站端规约有SPABUS、IEC-60870-5-103; 在标准配置中,采用SPABUS与ABB继电器通信,所支持继电器型号有: 1. SPACOM系列; 2. REF54x系列; 3. REF542+; 4. REX500系列; 5. RED500系列; 在于其他厂家产品通信中,可以采用标准的IEC-60870-5-103进行。 3. 问:PMS560标准配置是如何配置的,如用户有更多的接口要求应如何扩展? 答:PMS560标准: 1. PMS560标准配置如下表: 模块名称 功能描述 备 注 数 量 23ET23 标准19”机架 可安装于标准机柜中 1 23NG24 直流电源模块 两种输入电压可选: 24 ...60 V DC 110...220 V DC 1 560SLI02 串行通信控制单元 1、2口用于主站通信接口 A口用于SPA接口 1 23OK22 光电转换单元 配合一个SPA接口光电转换 1 在标准配置中: ? 采用串行通信A口和23OK22光电转换单元配合,通过SPABUS规约与ABB继电器进行连接; ? 采用串行通信1口和IEC-60870-5-103规约与主站控制系统通信; ? 采用串行通信2口和SPABUS透明传输与ABB继电器整定软件(如:CAP540/CAP505)通信。 2. 用户要求扩展PMS560接口或功能时,可以根据不同的要求进行: 1). 扩展当地打印机打印: 增加当地串行打印机,采用B口打印; 2). 扩展一个SPA接口: 可以将B口用于SPA BUS规约通信,增加一块23OK22光电转换板; 3). 扩展一个IEC-60870-5-103与其他厂家继电器通信: 可以将B口用于IEC-60870-5-103规约通信,连接其他厂家继电器,可根据通信介质来选择是否需要增加23OK22; 4). 采用IEC-60870-5-101与主站系统连接: 可以将1口用于IEC-60870-5-101规约与主站通信,需要购买License; 5). 采用IEC-60870-5-104与主站系统连接: 增加一块以太网通信单元560ETH03-R0001,采用IEC-60870-5-104与主站通信,需要购买License。 4. 问:PMS560对保护定值上传及远程设定是如何处理的? 答:主要是与PMS500连接的继电器技术配合: 1. 采用SPABUS与 ABB继电器连接 当PMS560采用IEC-60870-5-103/101/104与主站系统连接或者采用SPABUS与远程整定软件(CAP540/CPA505)连接时,如果进行保护的定值的读出与写入,应用PMS560定义的透明数据传输功能实现。在规约IEC-60870-5-103/101/104中定义了私有部分,主站系统必须做相应的开发来实现。 当有保护定值读写数据传输时,PMS560从来自主站的信息报文中读出定义的私有部分,然后内部转换为SPABUS命令转发到ABB继电器;相反的,从ABB继电器读出的保护定值由PMS560组成在IEC-60870-5-103/101/104定义的私有部分,然后转发给主站系统。 2. 采用IEC-60870-5-103与其他厂家继电器连接 此部分只是应用在PMS560采用IEC-60870-5-103/101/104与主站系统连接中,具体方式和上边描述相同,但前提条件是该继电器必须支持保护定值的读写,并要采用同样的私有定义。 5. 问:PMS560对保护故障录波数据上传如何处理的? 答:主要是与PMS500连接的继电器技术配合: 1. ABB继电器采用SPABUS连接 此部分处理过程与定值修改处理部分相似,不同之处在于私有部分报文中的数据是和故障录波数据相关的,主站系统需要在该报文中将故障录波数据,此故障录波数据是SPABUS规约格式,然后按照规则取出组合成波形文件。 2. 其他厂家继电器采用IEC-60870-5-103连接 该厂家继电器必须满足IEC-60870-5-103的标准故障录波数据传输过程,PMS560才可以从中读出波形文件,然后转发给主站系统。 6. 问:如与其他系统厂家进行配合,我司将如何进行工作并提供哪些支持? 答:采用IEC-60870-5-103与其他公司继电器通信,我司需要提供PMS500有关技术文本和通信测试等支持: 1. PMS560有关技术文本 ? PMS560与子站通信规约文档说明 ? PMS560与主站通信规约文档说明 ? 某类型ABB继电器采用SPABUS定义的保护定值读写格式和故障波形文件格式部分,提供相应的说明 2. 通信测试配合 ? 我方需要解释具体的通信过程和通信报文 ? 在主站系统通信程序基本完成的情况下进行通信测试,测试主站系统-PMS560-继电器的通信装空、功能实现等。