按键显示板上整合了一个4.3寸真彩色触摸屏,预留了5个物理按键和6个指示灯,同时加入了4路继电器的输出控制。
控制面板是对采样接口板数据采集出来的UPS,进行管理的数据抠控制和现实。提供设备基本运行状态,逆变状态,旁路状态,故障状态, 静音状态灯。点击相应的按钮进入功能界面。包括了输入电压,电流,功率和频率。设备运行事件记录和清除事件进行保护,和开机密码控制:关机重复确认,避免误操作。
通讯接口
1.RS232接口,提供标准的StdUPS接口协议,兼容Upslion2000,PowerManager等单机监控软件.
2.SNMP卡接口。兼容ups-ipgaurd 系列监控卡,可提供SNMP,WEB监控功能
3.RS485接口,支持MODBDUS RTU协议。
4.RS232接口, 支持MOBDUBS RTU协议。
RS485 MODBUS RTU协议定义设备运行参数查询寄存器类型
| 寄存器地址
| 长度(BYTE)
| 数据类型
| 单位
| 备注
| 04
| 0001
| 2
| Int16
|
| 输入通道
| 04
| 0002
| 2
| Int16
| 0.1V
| 输入电压A
| 04
| 0003
| 2
| Int16
| 0.1V
| 输入电压B
| 04
| 0004
| 2
| Int16
| 0.1V
| 输入电压C
| 04
| 0005
| 2
| Int16
| 0.1A
| 输入电流A
| 04
| 0006
| 2
| Int16
| 0.1A
| 输入电流B
| 04
| 0007
| 2
| Int16
| 0.1A
| 输入电流C
| 04
| 0008
| 2
| Int16
| 0.1W
| 输入功率A
| 04
| 0009
| 2
| Int16
| 0.1W
| 输入功率B
| 04
| 0010
| 2
| Int16
| 0.1W
| 输入功率C
| 04
| 0011
| 2
| Int16
| 0.1HZ
| 输入频率A
| 04
| 0012
| 2
| Int16
| 0.1V
| 输出电压
| 04
| 0013
| 2
| Int16
| 0.1A
| 输出电流
| 04
| 0014
| 2
| Int16
| 0.1W
| 输出功率
|
|