简称:竣达UPS电源监控卡(内外置两种类型卡)基于UPS的智能通讯接口,不间断的采集UPS的运行状态数据,实时分析UPS的运行情况,可以通过WEB,SNMP,CLIENT,TELNET等多种途径供用户了解设备的运行状态!
当出现异常时,更可以通过SNMP-TRAP等方式直接发出告警,及时提醒用户排除故障隐患,从而极大的保障电源系统的可靠性!例如服务器、路由器UPS电源、防火墙、应用软件等各种网络设备及系统,利用无线网络,实现报警信息的迅速传播,直达设备管理人员、IT 网络维护人员手中。智能化的集中管理,减轻了管理者的工作量和工作强度。
产品技术特性
1.宽电源输入范围,支持9-30V供电,配合适配器支持85-265VAC。
具有良好的兼容性,对于目前主流的浏览器,诸如IE,CHROME ,FIREFOX均可正常使用。
2.支持多路监控扩展,可选配“环境温湿度采集模块”实现机房环境监控。
3.支持SNMP网络管理协议,方便未来纳入到统一网管的需要。
4.支持WEB界面管理,不依赖服务器,随时可通过WEB浏览器随时了解设备状态。
5.具有长寿命电池,保持实时时钟,并具备网络自动校时功能。在不依赖网络的情况下准确记录设备的运行事件。
6.支持SNMP管理,兼容:RFC1628 RFC1516
7.支持多用户及权限控制管理。
8.开放数据接口,预留二次开发组件诸如XML, TCP等以利于后台系统的综合集成。
9.具有良好的看门狗及自恢复机制, 在收到网络风暴,攻击等任何影响情况下能自行恢复。
10.设备支持网络升级, 功能增强的便利, 保护用户的投资。
11.支持大部分品牌的单三相UPS, 以实现统一集中监控管理。
12.支持控制服务器关机保护功能。
13.具有扩展采集接口,配合专用的传感器模块,可满足机房环境,监控升级需要。
14.组网方式:基于IP的局域网、广域网、因特网、ASDL、E1、无线以太网等。
15.设备可以选配“温湿度采集模块”,实现UPS运行环境的实时监测。
产品功能
1.实时监测UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态和电流、电压、频率、输出负载等运行参数等,当发现问题,监控系统第一时间以短信、邮件、声光等告警方式通知管理人员,让管理人员及时发现UPS问题,避免了造成因UPS故障而导致的重大事故。
2.可通过WEB远程对UPS进行电池放电、计划任务放电等,并带有放电操作保护机制,当设备检测到UPS处于电池电压低的时候会自动恢复市电,停止UPS放电动作。也可以在计划任务里设定放电值等机制,以上特点很好的解决了人工维护难问题,并保障了因远程对UPS电池放电维护的风险。
3.及时发现UPS问题,在10秒内发现UPS故障,1分钟内发送告警信息,保障了UPS在发生故障时,可及时发现,可及时处理。
技术参数
工作电源:直流电压12V±10%
外型尺寸:70mm×100mm×15mm
实时系统时钟:可设定UPS定时开/关机、电池定时放电等等。
通讯方式:RS232实时通讯或RS485总线联网。
运行环境:温度:10℃~55°C湿度:10%~85%。
应用领域
设备监视、设备管理、远程控制、服务支持。
广泛支持市场上所运行使用的各种UPS。如APC、山特、爱克赛、梅兰、冠军、台达、科士达、易事特等,并可为用户量身定制。