有64节电池的UPS电源一体化电池巡检方案

有64节电池的UPS电源一体化电池巡检方案

机房的智能化建设与管理,随着各种用电设备对电源系统的稳定性、可靠性要求的进一步提高,能够提供不间断、稳定电力供应的UPS电源得到了越来越广泛的应用。目前市面上普遍的中大型UPS电源的因个别电池的劣化而造成UPS电源损坏的情况发生,因此,对UPS电源的单体电池监控是极其重要的。
q1.jpg

对某客户的一台有64节电池的UPS电源的监控需求,竣达技术给出了对每节电池的监控,通过触摸屏显示电池的数据,且电池异常时可实现本地声光告警的一体化电池巡检方案。
q2.jpg

一、采用变压器隔离技术、良好耐压隔离性能,且不会像光电器件的老化和衰减的24路电池巡检单元:实时在线的检测单节电池电压,实现判断进行和超上限/下限和不平衡告警,从而能及时发现失效电池,保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
q3.jpg

24路电池巡检单元可精确的测量电池的端电压,采用绝对和相关的分析算法,智能分析电池的劣化情况,提高用户的设备管理水平,有效延长UPS电源电池组使用寿命和可靠性。
q4.jpg

24路智能电池巡检仪单元用于采集电池的各项数据并以RS485形式输出,每组最大电池节数限定为48节即2个24路智能电池巡检仪,最大支持4组192节电池同时检测。
q5.jpg



结合专用一体化电池巡检主机对所检测到的数据进行图形化显示,触摸式按键操作,方便设置参数和查询信息,良好的人机交互。并提供上级扩展接口,方便与用户的机房监控系统整合。断电后时钟正常运行,每个电池电压测量端口均采用光耦进行隔离确保系统安全稳定运行
q6.png



针对用户的64节电池的UPS电源的一体化电池巡检方案,满足了该UPS的在线式电池的监控和管理,采用7寸800*400彩色触摸屏设置,完成了对该电池组、电池电流(需配电池电流传感器)、单体电池电压等电池的各项参数的监测和告警功能。
q7.png



使用红、绿、黄三色指示灯分别对应监控电池组的异常和告警状态,并提供完整的配件包含带保险丝的电池采样线和数据线供用户安装配置。
q8.png



电流传感器:能自动学习计算电池的有效容量,该有效容量可直接用于判断电池的性能。充电电流与放电电流分开检测,精确度更高。
q9.png



更多的功能需求,请在下方评论区留言,“竣达技术”为您解答、提供优质的解决方案。