首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

机房环境、UPS电源及其蓄电池组同时监控告警方案一

机房环境、UPS电源及其蓄电池组同时监控告警方案一

UPS电源凭借其自身稳定、不间断供电能力、成本低等优势被广泛应用到交通、银行、电力电网、UPS数据中心等多种领域。UPS电源含有蓄电池,在市电正常时,UPS把交流电整流成直流电,然后再把直流电逆变成稳定无杂质的交流电,给后级负载使用。


c1.png





蓄电池作为直流备用电源,对整个UPS电源供电体系的安全可靠运起到至关重要的作用,如果管理维护不当,则会带来不可估量的安全隐患,造成一定的损失。因此,对UPS电源及其蓄电池的监控是非常有必要的。


c2.jpg



案列解析:




35平米机房内1台UPS ,UPS有两组蓄电池共64节,现需要对UPS、单体电池及机房环境温湿度监控,通过WEB网页查看,异常时通过声光告警及短信和语音告警通知。


c3.png



用户难题:


1.UPS出现市电断电等异常情况,无法第一时间得知。


2.难以追溯UPS电源的历史运行数据和异常记录,事故发生的根源。


3电池组中单体电池出现老化、失效等情况,很难判断得出“问题电池”。


4.电池组的充放电缺乏记录集监控,剩余容量情况不明。




5.人工巡检效率低,且成本高。


c4.png



解决方案:




根据用户实际情况以及管理难题,采用在线式UPS电源及其蓄电池同时监控方案。该方案可完成对UPS电源电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池的各项参数和状态及异常告警功能。结合用户需求,可扩展对该机房的环境温湿度进行监控,在机房UPS电源及电池等设备出现异常时,并可通过声光告警及短信和语音告警通知。


c5.png





方案拓扑图:


c6.png



方案优点:


1.支持市面上绝大多数品牌的UPS电源,兼容多种UPS协议。


2.支持市面常用的2V、6V、12V电池,测量单节电池电压范围0~20V。


3.全天24小时在线不间断监测UPS运行状态,远程网页查看UPS运行数据。


c7.png



4.实时对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池的各项参数和状态进行监测。


5.24路电池巡检单元可以自主学习和计算电池的有效容量,直接判断电池的性能,并预测剩余的放电时间。


6.发生市场断电等异常情况,可通过声光告警及短信和语音等多种告警方式告知管理员


7.自动检测失效电池,对失效电池准确定位,无需逐一排查。


方案成效:




该方案实施后,解决了用户无法同时监控UPS及其电池组的实时运行状态的问题,对失效的单体电池精准定位,无需人工逐一排查。还同时扩展了对机房温湿度的监控,以及对设备异常情况进行多种方式告警。大大节约了用户对该机房的人工管理费用,智能化有效的管理该机房。


c8.png





更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。

返回列表