首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

生物制药行业压缩空气后处理解决方案

生物制药行业压缩空气后处理解决方案

  生物制药企业的压缩空气主要用于液体制剂中的灌装机,固体制剂中的制粒机、加浆机、填充机、包装机、印字机,提取工艺中的提取罐,此外,还有化验中试用气、粉体物料输送、干燥、吹料吹扫、气动仪表元件、自动控制用气等。因为制剂用的压缩空气与药品直接接触,所以压缩空气必须经过净化处理;必须经过验证,以证明系统符合生产要求;还须通过GMP的认证检查以及对真正100%无油压缩空气的Class0无油的认证,制剂用气如干燥,压料等用气,必须要控制压缩空气中的油,水和固体粒子以及生物粒子等的含量,同时还地要求无气味。仪表用气,主要是气动仪表和精密(压力,流量)调节器等用气,除了不控制生物粒子,不要求无气味外,其它控制项目和制剂用气同。制剂用气质量指标一般要求为:制造和工艺操作包括灭菌工艺所采用的压缩空气应是:
(1)由无油空压机供应,无油及无油气的,在非控制的环境区域里排放的除外。
(2)为防止在管道里出现冷凝水,空气要经过除湿干燥处理。
  药品生产的气源要求
  一般来说,药品生产用的气源质量等级应该满足ISO8573.1(GB/T13277—91)1-2-1 款的要求,即露点-40 ℃以下,固体颗粒粒径≤0.1μm,含油量≤0.01 mg/m3。压缩空气的质量标准与质量等级规定(ISO8573.1)如表 1 所示.
表1.压缩空气的质量标准与质量等级规定:


等级
压力露点(干湿程度)/(℃) (过干燥器来达到)
残余含尘量/(mg/m3)
(通过过滤器来达到)
残余含油量/(mg/m3)
(通过过滤器来达到)
1级
-70
0.1(对应粒径为0.1μml)
0.01
2级
-40
1.0(对应粒径为1.0μml)
0.1
3级
-20
5.0(对应粒径为5.0μml)
1.0
4级
+2
40.0(对应粒径为40.0μml)
5.0

压缩空气净化系统设计
  压缩空气净化系统,也可称空压后处理系统。压缩空气由压缩机出来后经过简单的处理后进入空压储罐,经过缓冲后开始进入空压的后处理系统,该系统包含了1台油水分离器, 1台冷冻式干燥机2个前置精密过滤器,1台嘉浦洱模块吸附式干燥机,1个后置除尘过滤器。

     压缩空气进入系统后,经过 油水分离器除去>3μm 悬浮颗粒杂质,并去除液态油、液态水,再经过冷冻式干燥机进行冷却降温,让压缩空气中的水分饱和析出,然后经过 B 级、C级精密过滤器,基本上能除去混杂在其中的润滑油滴、水滴以及微小尘埃颗粒杂质,剩余含量到达 0.01×10-6 w/w,最后经过嘉浦洱模块吸附式干燥机进行深度干燥,压力露点达到-40°C以下,最后加D级过滤器除尘,使压缩空气的质量达到药品生产的需要。
干燥机http://www.gaspure.com
谢谢分享!
干燥机http://www.gaspure.com
返回列表