UPS电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。UPS电源可以把电压不正常的市电及蓄电池中储存的直流电逆变成220V或380V的平稳交流电,在发生市电停电时,蓄电池给UPS电源及设备供电。UPS电源和蓄电池都对机房供电体系的安全运行起到至关重要的作用。
k1.png

而在实际应用中,应用场景和机房类型等方面的不同,UPS电源和蓄电池通常都各自分开监测。这对于用户而言,是不易管理的。因此,对UPS电源及蓄电池同时监控是非常有必要的。这将减少一定的工作量,消除UPS停止工作的可能性,同时还优化了电池的使用寿命。
案例解析:
一机房内有4台山特系列的UPS电源、8组蓄电池(每组有32节12V电池)。现用户要求:对该机房内的所有UPS电源和蓄电池同时进行远程监测,通过在系统或平台上实时查看UPS和蓄电池的运行情况,并可监测到每节电池的数据。出现故障异常时,即时发出告警。
k2.png

用户难题分析:
1.人工值守机房和巡查设备,效率低且成本高。
2.UPS电源和蓄电池数量多,分开监测不易管理。
3.无法实时了解每一台UPS电源和每组蓄电池、每节电池的运行状况。
4.UPS出现市电断电、蓄电池出现老化等异常情况,没有告警通知,安全隐患大。
5.难以追溯UPS电源和蓄电池的历史数据和异常记录,难以判断事故的原因而及时采取措施。
k3.png

解决方案:
根据设备数量以及用户需求,方案通过智能机房动力环境监控主机接入对UPS电源和蓄电池监测以及对异常故障进行告警的智能设备(24路智能电池巡检仪、声光告警器等)。在WEB网页统一平台上远程管理和查看UPS、蓄电池的实时运行状态。出现异常故障时,可通过短信、语音、本地声光等方式进行告警。
k4.png

功能特点:
1.UPS网络监控适配器(每台UPS配1个),可不间断采集UPS的实时运行状态,实时分析UPS的运行状况。
k5.png

2.电流传感器对蓄电池的电流进行检测,充电电流分开检测精确高。
3.24路电池巡检仪,对蓄电池组电压、单体电池电压等进行实时在线巡回检测,智能分析该机房所监测电池的使用状况。根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断和告警。
k6.png

4.通过智能机房动力环境监控主机接入各个监控设备,可在WEB网页统一平台上远程管理和查看UPS、蓄电池的实时运行状态。
k7.png

5.智能短信、语音报警器(4G)、三色LED声光报警器对设备异常情况,进行及时告警通知。智能短信语音告警器(4G)内阻电池,市电断电后,仍可工作5个小时以上。
k8.png

应用成效:
该用户使用方案后,可在线远程通过WEB网页查看和管理机房内的4台UPS电源和8组蓄电池实时运行状态。在出现市电断电、电池老化等异常情况后,及时通过短信、语音、本地声光的告警方式同时通知管理人员。保障了UPS的正常运行,延长了蓄电池的寿命,降低事故的发生率,设备的管理难度和管理维护费用支出大大降低。
k9.png

更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。