首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

UPS电源在线远程监控及异常告警方案

UPS电源在线远程监控及异常告警方案

UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源。机房或者基站在建设时,都会为其设备配备一台或多台UPS电源,用于给计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当发生市电断电时,UPS电源能立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方式向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
t1.png

随着UPS电源市场的日趋成熟,市面上普遍存在着不同品牌、型号、种类的UPS电源的现象,这无疑给用户带来了很大的管理问题。那么该如何更加简便,不影响原本机房或者基站的设备布置和系统,保障UPS电源的正常运行,保障机房的安全工作。
案例解析:
某用户的机房新增一台山特3C10KS的UPS电源,要求:对该台UPS电源进行远程监控及出现市电等异常情况时,即时发出告警通知。可利用WEB网页远程查看UPS电源的输出、频率、负载等运行状况信息,可通过短信、语音等方式对UPS异常情况进行告警通知。
t2.png

管理难题:
1.人工值守机房,耗时耗力且费用支出大。
2.无法第一时间了解UPS电源实时运行状况。
3.出现市电断电等异常情况,没有告警通知,安全隐患大。
4.没有UPS电源的历史异常记录,难以分析UPS的运行现状和故障原因。
解决方案:
根据用户要求:通过UPS网络监控适配器和UPS短信、语音4G报警器(全网通)的结合。可24小时不间断在线采集UPS运行状况,通过WEB网页随时查看UPS的输出、频率、电流等数据信息,并保存了UPS的历史运行信息。出现市电断电等异常情况时,通邮件、手机短信、语音等多种方式即时发出告警通知。也可以通过手机语音、短信的方式主动查询UPS的实时运行状态信息。
t3.png

方案优点:
1.远程在线监控,无需人员值守机房,人工管理费用降低。
2.UPS网络监控适配器(每台UPS配1个),24小时不间断采集UPS的实时运行状况,WEB网页查看该台UPS的实时运行状态及数据。
t4.png

3.UPS网络监控适配器自带邮件告警功能,通过WEB网页登录设置即可。
t5.png

4.WEB网页管理界面可随时UPS的历史事件记录、历史数据记录,便于追溯UPS事故发生的根源。
t6.png

5.UPS短信、语音报警器(4G)内置电池,断电情况下,仍可工作5小时以上。支持多达8个管理员在线主动拨打电话、发送短信查询UPS电源的实时运行状态及数据。
6.出现市电断电等异常情况时,手机短信、语音、邮件等多种方式及时告警通知。
t7.png

更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。
返回列表