随着我国经济的高速发展,人民的生活水平也迅速提高。所以汽车也越来越普及了,随着汽车的普及,地面上的停车位已经明显容纳不下了,地下车库也就应运而生了。比如各大商场、各大办公楼、各个高层小区等,人群密集的区域,寸土寸金的大城市,地面上也不可能有那么大的面积用来建设停车场的,只能发展地下车库了。地下车库确实极大地缓解了停车难的问题,但是也带来了另外的安全隐患,首先地下车库是一个相对封闭的空间,空气流通肯定是较差的;然后就是车辆在进入车库后车速是非常低的,这个时候发动机是处于怠速状态的,而发动机在怠速的时候由于汽油燃烧不充分,会产生大量的一氧化碳气体。





众所周知,一氧化碳是一种剧毒气体。极易与人体血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息。对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。
据测试:成人置身其中所允许空气中的一氧化碳最大浓度为50ppm;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。





所以一般地下停车场都会有一个通风排气系统,及时地更新车库内的空气,将车库内的气体排出去,将外界的清新空气抽进来,已达到降低室内CO含量的目的,防止人员中毒。
常用的方案是:在线监测CO的浓度。然后根据CO浓度启停排风、送风的设备(长时间启动不仅耗能大,也容易是设备超负荷)。根据CO的毒性,一般建议报警值设定在30ppm,当浓度值超过30ppm时,地下车库自控系统自动提示报警同时联动启动送/排风机,低于30ppm五分钟左右停止送/排风机(出于设备频繁启动考虑,设备延迟启停时间可调)确保地下车库区域空气质量为安全范围。




一氧化碳毒性这么强,所以选择探测器的时候一定要选择可靠性高的,毕竟关乎人们的生命安全,事关生命无小事。那么怎么去选择呢?气体报警器的核心元器件就是气体传感器,如果气体传感器性能差、可靠性低,那报警器又怎么可能做得好呢?那又拿什么来保证我们的生命安全呢?
在此,深圳市新世联科技有限公司推荐一款CO传感器TGS5042,该传感器具有灵敏度高、寿命长、长期稳定性好等优点,非常合适用于地下停车场检测CO。







一、一氧化碳传感器CO传感器TGS5042主要参数:
1)一氧化碳检测范围: 0-10000ppm
2)输出电流:1.2 ~ 2.4nA/ppm
3)响应时间:< 60S
4)工作温度:-5℃ ~ +55℃ (常用)
5)工作湿度:5 - 99%RH (不结露)



二、一氧化碳传感器CO传感器TGS5141特点:

1)使用寿命长;

2)可电池驱动;
3)免标定,可追溯;
4)很高的线性输出特性;
5)很好的对一氧化碳的选择性和重复性;
6)电解液无污染;
7)对振动与冲击有很高的耐受性。
8)取得UL认证。



      TGS5042对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上,降低您的维护成本。详情请咨询深圳市新世联科技有限公司