我是只发送,不接收,循环发送123个不同的数组,当频率设置为500KHZ,250KHZ,100KHZ,50KHZ的时候没有任何问题,当频率设置为125KHZ的时候,当遇到以下几个数据时,就发送不出去,一直发送出错,错误计数器不停累加.
ID 0231 00 01 00 00 03 00 00 00
ID 0107 05 0c 00 00 00 00 00 00
ID 0108 06 00 00 B8 0B E4 0C 00
ID 0113 07 E4 0C E4 0C E4 0C E4
ID 0107 08 0C 00 00 00 00 00 00
ID 0111 09 B8 0B E4 0C AC 0D E4
ID 0111 0A B8 0B E4 0C AC 0D E4
ID 0109 0C 00 55 00 00 00 00 00
ID 0107 0D 0C 00 00 00 00 00 00
ID 0107 0F 0C 00 00 00 00 00 00
将其中任何一组数据的ID或数据改一下,便可以发送出去~~请高人指点~~~
总线频率我测过是准的~
作者:
raifystein
时间:
2010-5-7 10:19
你的ID是直接写进IDR的吗?IDR的最低位是RTR,如果直接写你描述的ID,除了0108, 其他ID好像都自动变成远程祯了。不过ID 0108 06 00 00 B8 0B E4 0C 00看上去好像这个地址不应该有问题,而且按照你的说法改数据也有效?
作者:
syj518
时间:
2010-5-7 14:21
支持一下
美的电风扇
美的电风扇价格
艾美特电风扇怎么样
格力电风扇
作者:
azurysky
时间:
2010-5-18 20:31
是不是125K的波特率在你的晶振下误差太大了。