标题:
请教关于EXP100的A/D问题
[打印本页]
作者:
极光kk
时间:
2010-5-26 16:16
标题:
请教关于EXP100的A/D问题
现在在使用EXP100,在使用ATD模块时,发现如下问题:
参考电压为5V,直接量引脚电压确定。
但A/D转换的量程却只有2.5V,即输入电压为2.5V时,转换的数据就达到4095(12bits)。
转换结果依然是线性的,就是说在2.5V以下时,电压与转换结果是线性关系,而且比较精确。
查阅了手册,发现EXP100并没有2.5V参考电压这种工作模式。
请问这种情况,一般是什么问题呢?
困扰了很久了,希望有人能解答!
谢谢!
作者:
longqiu
时间:
2010-5-26 21:45
不会吧,是不是参考电压就是2.5V,或者AD的寄存器设置不对?
作者:
极光kk
时间:
2010-5-26 23:08
2#
longqiu
多谢你的热心回答.参考电压确实是5V,这点没有错.
至于寄存器是不是设计错了,我想寄存器应该没有2.5V参考电压这个选项吧.
所以我也不知道回事.可否加你qq细细向你请教?