标题:
spi协议讨论
[打印本页]
作者:
bqyjqj
时间:
2005-5-27 16:36
标题:
spi协议讨论
CPHA=0or1,是控制什么的呢?我看了一个gp32的datasheet,他的CPHA=0,cpol=0与CPHA=1,cpol=0的mosi线时序是一样的。
作者:
bqyjqj
时间:
2005-5-27 16:42
因为我要用软件来实现spi协议,所以对时序要求很严格。
作者:
strongchen
时间:
2005-5-27 16:45
CPHA 选择时钟信号的相位:若 CPHA = 0,在时钟信号的前沿进行数据采样;若 CPHA = 1,在时钟信号的后沿进行数据采样。
当 CPHA = 0,从机需采用 SS 信号的下跳沿作为数据传送的起始信号,所以每发送/接收一个字节,SS 信号须跳变一次。
作者:
bqyjqj
时间:
2005-5-27 17:02
可是datasheet里面,capture strobe 都是在信号的中间呀,还有CPHA =1,什么指示数据传送的起始信号?
作者:
bqyjqj
时间:
2005-5-27 17:27
Rst_Bit_Cnt: LDA #!8 ;Bit counter
Hold_Low: BRCLR 3,PTA,* ;Clock is initially low: wait here.
BRCLR 3,PTA,* ;Debounce
BCLR 2,TBCR ;Mask TBM interrupts.
BCLR 5,TSC ;The timer starts counting here.
BRSET 3,PTA,* ;Clock has gone high: wait for falling edge.
BRSET 3,PTA,* ;Debounce
BRSET 2,PTA,Store_Data ;Falling edge detected: load data into carry bit.
Store_Data: ROL DATA-1,X ;Rotate data from carry into RAM.
BSET 4,TSC ;Reset the timer counter registers.
DBNZA Hold_Low ;Check if a whole byte received.
DBNZX Rst_Bit_Cnt
这是一段spi的程序,他符合模式CPHA =1,cpol=0吗?我认为不符合呀