Board logo

标题: 找故态(固体)继电器的电路图 [打印本页]

作者: 我是风    时间: 2003-4-7 09:59

应用在那方面的,我这里有S201DHIY,主要应用在空调室内分机调速上的,其实就是一个双向可控硅。
作者: peng127    时间: 2003-4-11 19:04

大功率固体继电器,应用于40kw的三相电动机
作者: peng127    时间: 2003-4-11 19:05

请问有没有其内部电路图
有的话请给我发一个
E-mail:sp-plg@163.net
作者: peng127    时间: 2003-6-12 11:49     标题: 找故态(固体)继电器的电路图

求固态(体)继电器设计方面的资料,最好有典型的电路图,清各位大虾帮忙
我的信箱:sp-plg@163.net
作者: againking@163.c    时间: 2003-6-12 11:49

我也想要一份固态继电器的图纸,谢谢 ̄ ̄ ̄!

Email:agingking@.com
作者: 信继华    时间: 2006-12-21 16:01

):一种典型的交流型SSR的电原理图

此主题相关图片如下,点击图片看大图:

2):可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。
 3). 可控硅(SCR)的特性。 
     可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 
      只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压拆除或阳极A、阴极K间电压极性发生改变(交流过零)时,单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可控硅一旦截止,即使阳极A和阴极K间又重新加上正向电压,仍需在控制极G和阴极K间有重新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于开关的闭合与断开状态,用它可制成无触点开关。 
双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约为1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。 
作者: xymbtc    时间: 2006-12-22 08:55

收了,谢谢!