今天同事焊好了一块新板子,用的是9S08DZ60,上电前检查一切正常,通电一切正常,但烧上程序后指示灯竟然没闪。
通过仿真,发现程序停在了CAN接口初始化的函数中,一直等待确认同步了CAN总线的寄存器是否被设置。
结果发现是因为外接CAN接口芯片ATA6660的一脚虚焊。
焊好之后问题解决,从此也可看出,CAN接口对外接电路的检测功能。