2.安装防爆
在爆炸性危险场所安装仪表必须符合下列要求:
①爆炸危险场所使用的仪表、电气设备和安装材料如接线盒、分线盒、端
子箱等,必须具有经国家授权机构签发的防爆合格证,安装前要枪查其规格、
型号是否符合设计要求,其外观应无损伤、裂纹。
②在爆炸危险场所也可设t正压防爆的仪表箱,内装非防爆型仪表及其
他电气设备,仪表箱的通风管必须保持畅通,在送电前.应通人箱体积5倍以
上的气体进行里换.
③爆炸危险场所1区内的仪表配线.必须保证在万一发生短路、接地、断
线等事故时,不致形成点火源,因而电统、电线必须采用耐压防爆的金属保护
管.穿线管间及与接线盒、分线箱、拉线盒间均应采用圆柱管螺纹连接,其有效
啮合部分应在5扣以上。需挠性连接时应采用防爆挠性连接管。
④汇线槽、电缆沟、保护管穿过不同等级的爆炸危险场所分界线时,应采
取密封措施,以防姆炸性气体从一个危险场所申人另一个危险场所。
⑤保护管与现场仪表、检测元件、电气设备、仪表箱、分线箱、接线盒、拉
线盒等连接时.应在连接处0.45 m以内安装隔姆密封管件.对2 in以上的保
护管每隔15 m应设置一个密封管件。
防爆产品较多,例如:防爆配电箱,防爆防腐检修箱,防爆防腐插座箱,都是值得了解
转载——仪器仪表网
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |