防爆措施主要包括设计防爆、安装防爆和检修防爆


2.安装防爆



在爆炸性危险场所安装仪表必须符合下列要求:



①爆炸危险场所使用的仪表、电气设备和安装材料如接线盒、分线盒、端

子箱等,必须具有经国家授权机构签发的防爆合格证,安装前要枪查其规格、

型号是否符合设计要求,其外观应无损伤、裂纹。



②在爆炸危险场所也可设t正压防爆的仪表箱,内装非防爆型仪表及其

他电气设备,仪表箱的通风管必须保持畅通,在送电前.应通人箱体积5倍以

上的气体进行里换.



③爆炸危险场所1区内的仪表配线.必须保证在万一发生短路、接地、断

线等事故时,不致形成点火源,因而电统、电线必须采用耐压防爆的金属保护

.穿线管间及与接线盒、分线箱、拉线盒间均应采用圆柱管螺纹连接,其有效

啮合部分应在5扣以上。需挠性连接时应采用防爆挠性连接管。



④汇线槽、电缆沟、保护管穿过不同等级的爆炸危险场所分界线时,应采

取密封措施,以防姆炸性气体从一个危险场所申人另一个危险场所。



⑤保护管与现场仪表、检测元件、电气设备、仪表箱、分线箱、接线盒、拉

线盒等连接时.应在连接处0.45 m以内安装隔姆密封管件.2 in以上的保

护管每隔15 m应设置一个密封管件。