由于氟利昂制冷剂具有渗透性强、无色、无味、泄漏后不易发现且价格昂贵等特点,所以无论制冷系统在投产前,还是在运行中,都应认真做好检漏工作。其常用的检漏方法有以下几种。
(1)目测检漏法
由于氟利昂与冷冻机油的互溶性可知,凡是在系统泄漏的部位总会流下油迹。所以可用白布或白纸擦拭管道,若发现有油迹、油污,则可断定有泄漏。
(2)肥皂水检漏
用小毛刷蘸上预先制备好的肥皂水,涂于需检查的部位,并仔细观察。如被检部位积有白色泡沫或有气泡不断增大,说明该处有泄漏产生。肥皂水的制备可用1/4块肥皂切成薄片,浸泡在500g左右的热水中,不断搅拌使其溶化,冷却后,肥皂水凝结成稠状、浅黄色的溶液即可。若未制备好肥皂水而又急用,也可用小毛刷沾上较多的水后,在肥皂上涂搅成泡沫状,待泡沫消失后再用。用肥皂水检漏简单易行。这种检漏方法可用在制冷系统充注制冷剂前的气密性试验,北京松下空调售后服务热线,也可用于已充注制冷剂或正在使用的制冷系统。在还没有用其他检漏方法进行检漏,或虽经卤素检漏仪、卤素灯等已检出有泄漏,但不能确定其具体部位时,使用肥皂水检漏,均可获得良好的检测效果。所以,一般维修都常用肥皂水检漏。
(3)水中检漏
水中检漏是一种最简单、而且应用得比较广泛的检漏方法,常用于压缩机、蒸发器等零部件的检漏。其方法是:在被测件内充入0.8~1.0MPa的氮气,将被测件浸入50℃左右的温水中,仔细观察有无气泡发生。使用温水的目的在于降低水的表面张力,因为温度越低,水的表面张力越大,微小的渗漏就无法显示出来。检漏场地应光线充足,水面平静,观察时间应不少于30s,且工件最好没入水面200mm以下。水中检漏的精度可达到年泄漏量5g.但这需目力好、有耐心的人进行较长时间的观察。水中检漏的不足之处是效率较低,且容易发生疏忽。
(4)卤素灯检漏
卤素检漏灯是以工业酒精为燃烧剂的喷灯,靠鉴别其火焰颜色变化来辨别泄漏量的大小。其作用原理是:氟利昂气体与喷灯火焰接触即分解成氟、氯元素气体,氯气与灯内炽热的铜接触,便生成氯化铜,火焰颜色即变成绿色或紫绿色。泄漏量从微漏→严重泄漏,火焰颜色相应变化为微绿→浅绿→深绿→紫绿色。
(5)电子卤素检漏仪检漏
电子卤素检漏仪是一种精密的检漏仪器,主要用于精检漏,灵敏度可达年泄漏量0.5g以下。袖珍式检漏仪便于携带,流动维修使用方便,灵敏度为年泄漏量3—15g.但不能做定量检测。
电子卤素检漏仪以铂丝为阴极、铂罩为阳极构成一个电场,通电后铂丝达到炽热状态,从而发射出电子和正离子,仪器的探头(吸管)借助微型风扇的作用将被探测处的空气吸入并通过电场。如果空气中含有卤素(如R12、R22等),与炽热的铂丝接触即分解成卤化气体,电场中一旦出现卤化气体,阴极(铂丝)的离子放射量就会迅速增加,所形成的离子电流随着吸入空气中卤素的多少成正比例增减。因此,即可根据离子电流的变化来确定泄漏量的大小,离子电流经过放大并通过仪表显示出量值,同时可有音响信号发出。由于电子检漏仪的灵敏度很高,所以不能在有卤素或有其他烟雾污染的环境中使用。作精密检漏时,须在空气新鲜的场所进行。检漏仪的灵敏度一般是可调的,由粗检到精检分为数挡。在有一定污染的环境中检漏时,可选择适当的挡位进行。在使用过程中严防大量的R12吸入检漏仪。过量的R12会污染电极,使灵敏度大为降低。检测过程中,探头与被测部位之间的距离应保持在3-5mm,探头的移动速度应不高于50mm/s。