维修方法.经以上处理后,试机,压缩机能启动运转,故障排除。
分析与检修:断电,北京三星空调维修,拆开室外机外壳,测压缩机启动电容充放电良好,压缩机三个接线端,主绕组M加副绕组S的阻值约等于公共端阻值C。首先采用敲击和强制启动均无效,再采用加大电容启动法,其方法是在S端于处串入一只70μF电容,增加启动力矩。
故障现象:通电10s后过热过流保护器跳开,压缩机无法运转。
资料来源;北京三星空调维修中心http://blog.163.com/samsung_kt/
三星分体式空调,压缩机不运转。
检修提示:采用加大电容启动法启动压缩机后,运转时间不宜过长,应及时复原,因为压缩机启动端加大电容后,压缩机会出现过热现象,启动线圈易烧毁。