TH-5879存贮型以太网温湿度传感器
一 简介
TH-5879为存贮型以太网接口的温湿度传感器。可以同时测量温度、湿度、露点,通过大屏幕LCD实时显示测量值及IP地址。同时可以存贮15000条数据,通过产品配备的软件随时导出数据。
TH-5879可以扩展以下功能:
4路模拟量/开关量信号输入(例如接入:烟雾传感器、水浸传感器、电压\电流传感器、门磁开关、及其他各种传感器)
2路RS232/RS485 串口输入,可以实现串口转以太网的网桥功能,将现场的串口设备与温湿度等传感器数据统一通过一个RJ45接口传送到网络。
2路继电器输出,可以实现现场控制。
TH-5879 为RJ45 接口,现场布线简捷,开放的通讯协议,同时支持多种网络协议模式。
TH-5879 具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的最新需求。同时,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用,协助您组建多种应用系统。
二 技术指标
1.
温度测量范围:-20℃ — +70℃
2.
温度测量精度:±1℃
3.
湿度测量范围: 1% — 99% ( 非凝结 )
4.
湿度测量精度:±3%RH (典型值 )
5.
模拟量/开关量采集:4路,可接入烟雾、水浸、电压、电流等各种开关量或模拟量信号传感器 (接口含12V 电源)
模拟输入AD: 10位AD,0-5V
6.
串口转换: 1路RS232,1路RS485,波特率及输出位数可定制。
7.
控制输出: 2路继电器干接点, 1A/220V(可拔插接口) ,
可自定义逻辑控制输入端
8.
网络接口: RJ45 ,10M/100M自适应
9.
支持协议: SNMP,TCP,UDP, ARP,ICMP等,接受定制。
10.
UDP 端口:10050(缺省,可定制),THbus自定义协议,可读取露点值
11.
TCP端口: 10050(缺省,可定制),Modbus协议
12.
供电电源: +7 — 36V DC,300mA以上
13.
外形尺寸:
180 X 125 X 65 (mm)北京盈创力和电子科技有限公司 010-58032170