标题:
变压器的极性及判别
[打印本页]
作者:
shinee
时间:
2011-10-31 11:48
标题:
变压器的极性及判别
变压器
极性是用来标志在同一时刻初级绕组的线圈端头与次级绕组的线圈端头彼此电位的相对关系
.
因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻,初、次级两线圈必定会出现同时为商电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头,这种同时刻为高的对应端叫变压器的同极性端,有时也叫同名端。由此可见,变压器的极性决定于线圈绕向
.
绕向改变了,极性也改变
.
在实用中,
变压器
的极性是变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压型式
.
如果极性接反,往往会出现很大的短路电流,以致烧坏变压器。因此,使用变压器时必须注意铭牌上的标志。
当遇到
变压器
铭牌标志不清或系旧变压器,可通过测试加以判别,方法有两种
:
(1)
直流法
.
侧单相变压器时,如图
29
所示
:
在初级线圈一侧接人一个
1.5
伏的干电池,然后在次级线圈接人一直流毫伏表或毫安表,当合上开关
K
的一瞬间,表针朝正方向摆动
(
或拉开关
K
时表针向负方向摆
)
,说明接电池正极一端与接电表正极一端是同极性,或叫同名端
.
测试三相变压器的极性和组别,多采用直流法进行
.
测试方法为
:
在初级线
.
圈侧接上干电池和开关
K
,先在
A
端接电池正极、
B
端接电池负极,再在次级线圈
a, b, c
之何接人三个毫伏表,如图
30
所示。接表时要注意按顺序接入,例如在次级线圈
a, b
间,
a
端接在电表正极,
b
端接在电表负极
;b, c
间,
b
接正极,
C
接负极
;a. c
间,
a
接正极,
C
接负极。接好后,将开关
K
合上,测出
ab
间
, bc
间、
ac
间的电表指示,再将电池改接在
初级线圈
的
BC
间和
AC
间,分别进行测量,将测量得结果列成表
6
,可以判断出被测变压器的组别。
(2)
交流法
.
把初级线圈和次级线圈的一对同名端,例如
Aa
,用导线接起来,如图
31
所示
.
然后在
AX
初级线
圈间接入交流电
(
比较低的便于测量的
)
,用电压表分别侧量
AX
间电压
V1
值,
Xx
间电压
V2
值,以及
ax
间电压
V3
值。如果
V2
数值是
V1
与
V3
电压之差,则
Aa
是同极性端
.
如果
V2
数值是
V1
与
V3
电压之和,则
Ax
是同极性端。
来源
—
中国仪器仪表网
作者:
gdlrcb
时间:
2011-10-31 17:29
原来是这样的!