① 减少导线间的串扰主要采用远离技术:弱信号的模拟数据线要远离强信号线敷设,尤其是远离动力线路。要避免平行走线,实际的操作中可以采用敷设不同桥架的方式进行隔离。
② 抑制磁场耦合干扰,尽量屏蔽干扰源:对于变频器、热启动器等强干扰源设备最好能将其用导磁材料屏蔽,但在工程中较难实现,不过应该杜绝的是将它们同控制系统的输入输出通道设计在同一个控制箱内。建议采用相对独立的电控箱安装。变频器的动力输出电源最好使用屏蔽电缆,采用单端接地的连接方式,即在控制柜变频器端的屏蔽接地,电机端的屏蔽层悬浮。(需要注意的是,电机侧屏蔽悬浮但正常的保护接地线仍然要正确安装和连接)太阳能电池丝网印刷
③ 模拟信号的传输选用双绞屏蔽线较好。双绞屏蔽线的信号线与其返回线绞合能减少感性耦合引起的干扰。绞合的两条线阻抗一样,自身产生的磁场干扰或外部磁场干扰都可以较好的抵消。同时,平衡式传输又独具很强的抗共模干扰能力。