标题:
Y0 科龙空调,室内外机工作均正常,但制冷不足 检修n9
[打印本页]
作者:
yau04l85
时间:
2011-12-8 23:21
标题:
Y0 科龙空调,室内外机工作均正常,但制冷不足 检修n9
科龙空调,室内外机工作均正常,但制冷不足
故障现象:开机,室内外机工作均正常,但制冷不足。
分析与检修:据用户反映,该机安装使用不久便出现上述故障,判断为连接管喇叭口不良,应重点检查连接管刺叭口,经查发现系统管路接头上有明显油迹,试用扳手拧动接头,发现该接头未拧紧,故造成制冷剂泄漏。
处理结果:将接头拧紧后,通电试机,故障完全排除,
北京科龙空调售后电话
。
文章来源;北京科龙空调售后电话
http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3954188
。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0