标题:
nW3 其故障是逐渐型的
[打印本页]
作者:
ppa50fa85
时间:
2011-12-14 12:31
标题:
nW3 其故障是逐渐型的
分析与检修:该空调器已使用多年,根据用户反应,其故障是逐渐型的,开始是制冷制热效果差,后来发展为不制冷也不制热。 此种现象有两个可能性,一是压缩机不良,排气量不够,
北京夏普空调售后电话
;二是四通阀有问题,有可能是换向阀内漏气。 首先检查压缩机的排气量,拆下四通阀,将其连接成制冷运行状态,开机试验,制冷效果很好,说明压缩机无问题。 判断为四通阀不良,阀上的四根铜管内部串气,造成高、低压短路循环。
故障现象:室调器运转正常,但夏天不制冷,冬天不制热。
处理措施:更换同型号四通阀后,故障排除。
本文由;北京夏普空调维修
http://blog.163.com/sharp_kongt/
首发。
夏普空调,夏天不制冷,冬天不制热
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)