标题: vr0 还要维修人为故障 [打印本页]

作者: erw94ge70    时间: 2011-12-14 13:33     标题: vr0 还要维修人为故障

检修过程;上门检查,遥控开机,室外机运行,室内机吹风为自然风,到室外机检查,细管结霜,一般原因有系统缺氟或系统堵塞等。在三通阀检修口接上压力表,压力仅为o.1mpa,系统缺氟.用户介绍,空调器以前使用正常,今年春天有人保养其他品牌空调器时,顺便将此空调器也保养一下,夏天使用时便不再制冷。分析空调器使用了几年未出现问题,经人保养后便出现故障,是不是跟保养有关系呢?将二通阀和三通阀堵帽取下,观察阀芯,二通阀处于关闭状态,试将二通阀阀芯打开后,系统压力已上升至0.44mpa,细管霜融化,制冷恢复正常。
总结;空调器保养时将二通阀阀芯关闭,北京三菱空调维修,空调器不制冷,这说明某些维修人员素质面也说明一些问题,在维修时不但要维修空调器实际故障,还要维修人为故障。
维修措施;打开二通阀阀芯,试机正常。
三菱空调,室外机运行,室内机吹风为自然风。
资料来源;北京三菱空调维修http://blog.163.com/sanling_kont/