标题:
PI2 也不会影响室内机工作
[打印本页]
作者:
asc12fn16
时间:
2011-12-14 19:23
标题:
PI2 也不会影响室内机工作
资料来源;北京麦克维尔空调维修
http://blog.163.com/mcquay_kongt/
售后博客。
麦克维尔空调,开机后无电源显示。
检修经验:检修一般空调器无电源显示的故障时,应本着先易后难的原则,先测插座 是否有电源,再检查保险丝、压敏电阻是否完好,在以上三项均正常的情况下,再考虑室外 机电路是否短路,其检查方法是:因此种故障烧保险丝,故应先更换保险丝,再将室内机的 摆叶电机摆叶扳开,不使用遥控器及应急指令,将空调器插头插上电源插座,如果摆叶自 动关闭,则判断为室外机电路存在短路故障。 因为微电脑芯片未发出指令时,室外机压缩 机及风扇等外电路与室内机不接通,即使室外机电路存在短路故障,也不会影响室内机工作。 因此,
北京麦克维尔空调售后服务热线
,摆叶在微电脑控制下自动复位而关闭。
分析与检修:
1.电源插座无电;
2.压敏电阻nr击穿并伴随保险 丝烧毁;
3.变压器初级绕组烧断;
4.室外机部分电路短路。经检查发现压敏电阻击穿, 保险丝烧断。
维修措施:更换同规格压敏电阻nr和保险丝,故障排除。