标题:
GT2 室内、外风机停机
[打印本页]
作者:
ixr68jt36
时间:
2011-12-15 19:12
标题:
GT2 室内、外风机停机
特灵空调,制冷、制热均正常,但不能除霜。
分析与检修:因制冷、制热均正常说明故障出在化霜电路。该机采用微处理器控制,其化霜开始和化霜停止是通过室内热交换器上的温度传感器tc检测其温度变化来实现的。tc实际上是一只负温度系数热敏电阻,5v电压经tc与电阻r2分压后输入ic1的13脚,制热时,
北京特灵空调售后服务热线
,室内热交换器温度下降,tc的阻值变大,分压值减小。当减小到化霜电压值时,c1输出除霜控制信号,使四通换向阀断电后换向,室内、外风机停机。化霜时,室外热交换器温度上升,tc的阻值随之减小,分压值增大,当分压值增大到停止除霜电压值时,ic1输出停止除霜控制信号,室内、外风机启动运转。根据上述原理,检查5v电压正常,检查温度传感器tc也无异常,怀疑电阻r2不良,拆下检查发现其阻值为无穷大(正常应为8.06kω),说明已开路,使ic1无控制电压,而不能发出除霜信号。
维修措施:更换r2后,故障排除。
技术提供;
北京特灵空调售后电话
中心——技术主管。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0