常用温度600℃如用铂电阻.常用温度已达到其使用温度的上限.考虑到温度的过冲和元
件的使用寿命等因素,应选用K型热电偶较合适.以使测量范围有较大余最。整体变送器的量程定为800℃,因测量准确度都是相对量程而言的,量程大,绝对误差增大,所以变送器的徽程应留有余地而不要过大,以免损失测量精度。外形尺寸选择500 mm x 800 mm.将总长与插入深度之差由一般的150 mm延长到300 mm,以降低炉体的热辐射、热传导对变送器的影响。条件允许时,应使变送器模块离高温炉体远一些,以降低环境温度对测量精度的影响。输出信号选用DDZ—型,4mA-20mA。由以上要求可选用沈阳仪表科学研究院生产的WB K-220-1 BK型热电偶一体化温度变送器。其主要参数为:
星程:0℃~800℃输出信号:4mA-20mA;外形尺寸:500 mm X 800 mm,φ16不锈钢保护管,防水接线盒,固定螺纹连接(M27x2).这就是温度变送器的选用!