标题:
接地环路
[打印本页]
作者:
feitiandadao
时间:
2011-12-21 23:32
标题:
接地环路
接地环路
当两个或两个以上的单独接地路径在两个或两个以上的点捆绑在一起时,会出现接地环路。结果是一个导体环路。在存在变化的磁场时,这个环路会变成变压器的次级电路,作为短路线圈操作。附近承载非
DC
电流的任何导体都会产生磁场,激发变压器。许多导线、甚至数字
IC
输出引线中的
AC
线路电压都会产生这种激发作用。环路中循环的电流会在环路内部任何阻抗中积聚电压。这样,在任何给定时点上,接地环路中的各个点都不会位于相同的
AC
电位。
把示波器探头地线连接到被测电路上,如果电路“接地到”接地装置,那么会产生接地环路。作用在路径内部阻抗上的循环电流会导致电压电位积聚在探头接地路径中。
这样,示波器输入
BNC
连接器上的“接地”电位与被测电路中的接地不同
(
即“此接地非彼接”
)
。这种电位差可以是几微伏,也可以高达几百毫伏。由于示波器从输入
BNC
连接器的外壳上参考测量,因此显示的波形可能并不表示探头输入上的实际信号。随着被测信号的幅度下降,误差变得更加明显。
把示波器探头底线链接到被测电路上,如果电路“接到地”接地装置,那么会产生接地环路。
作者:
yinyayhy
时间:
2013-1-29 19:43
接地环路也可以用
回路校验仪
来测量,它具有mA 电源、仿真和测量功能,精度和分辨率较高,可测量包括 250Ω的HART电阻器0-28直流电压测量,用途挺广。
作者:
diandi098
时间:
2013-1-30 13:40
谢谢楼主分享