格力空调,制冷剂充注过多导致不制冷
分析与检测:该机组安装后因制冷剂泄漏,曾拆下送特约网点维修过一次,再次安装后制冷效果仍不好;检查压缩机,电流偏大;检测制冷系统的低压压力,比正常值高,判断故障产生的原因为制冷剂充注过多。
维修方法:接上压力表,缓慢放出制冷剂,直到压缩机电流和低压压力值(该机型在标准工况下,额定运行电流为4.1a)均正常后,停止放制冷剂;再检查室内机,制冷效果很好。该机恢复正常,北京格力空调维修中心
经验与体会:此例故障的原因是由于在空调器的安装过程中,没有严格按照操作规程造成的。在维修时需要采取逐相排除法.特别是冬天加制冷剂时,若根据电流和压力来判断制冷别是否加够,则往往加不准,最好采用定量加注制冷剂的方法。
北京格力空调维修电话http://blog.163.com/geliktiao_2012/案例分析。