Board logo

标题: 分级绝缘变压器的感应耐压试验 [打印本页]

作者: 980767283    时间: 2012-2-13 16:48     标题: 分级绝缘变压器的感应耐压试验

分级绝缘变压器的感应耐压试验
我国110kv及以上的电力变压器,是直接接地的方式运行的,所以对变压器中点的绝缘水平的要求降低了。这类降低了中点绝缘水平的变压器叫做分级绝缘变压器。例如:110kv级变压器中点的绝缘等级为35kv220kv级变压器中的点绝缘等级为110kv110kv220kv330kv级自耦电力变压器中点的绝缘等级为35kv等。
这种变压器在感应耐压试验时,试验电压沿轴向高度的分布和所在点的总匝数成正比,如图7-2所示。因此主绝缘与纵绝缘的试验就有其特殊的地方。如果用外施耐压试验被试验变压器高压绕组的接地端,接地端达到了试验电压,但线端却达不到试验电压。反之,用外施耐压试验试被试高压绕组的线端,则接地端却超过试验电压。所以,分级绝缘的变压器不能用外施耐压的方法试验。
用全绝缘变压器的感应耐压试验方法显然也是不行的。因为分级绝缘变压器的高压都是星形联强,线电压与相电压相差1.3倍,相间与对地的绝缘水平要求相同,所以两者不能同时到达试验电压的要求,因此只能采用单相感应耐压试验的方法。此时纵绝缘与主绝缘的试验同时用感应的方法进行。一方面试验了纵绝缘的电气强度,另一方面也试验了线端对地和相间绝缘的电气强度。为了达到上述目的,往往需要借助于辅助变压器支撑法或借助于非被试相绕组的支撑法,另外也有提高感应试验电压的倍数(2-3倍额定电压)等方法。
更多试验变压器资料见:www.hb1000kv.com




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0