标题:
b3 新科柜式空调,夏季制冷正常到冬季制热却不出热风F5
[打印本页]
作者:
luj853ab3
时间:
2012-2-14 17:12
标题:
b3 新科柜式空调,夏季制冷正常到冬季制热却不出热风F5
新科柜式空调,夏季制冷正常到冬季制热却不出热风
北京新科空调维修电话
http://blog.sina.com.cn/xinkekt
技术案例。
故障现象:制冷正常,但不制热。
检测与判断:夏季使用空调器制冷一直正常,从11月份开机制热,空调器无热风吹出。上门现场通电试机,空调器能制冷,
北京新科空调售后电话
,但不制热。卸下室外机外壳,用万用表的交流电压档,测量四通阀线圈有220v交流电压,转动线圈润滑良好,无障碍。在室内机的液晶屏触摸开关上,设定制冷、制热模式,听不到四通阀的吸合和复位声,由此判断四通阀尼龙滑块被卡住。
维修方法:采用220v电压冲击法,尼龙滑块复位,制热正常。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0