感应耐压试验方法的选择及注意事项
试验要求和方法
分级绝缘产品的感应耐压试验,必须满足下列几个要求:
1.
被试线端的试验电压,对于
220kv
级的产品,对地及相间试验电压为
400kv
;
110kv
级的产品,对地及相间试验电压为
200kv
;持续时间同全绝缘产品。
2.
感应试验电压的倍数对于电力变压器要达到
2
倍额定电压;对于自耦变压器允许高于额定电压的
2
倍。
3.
被试绕组线端与该相相邻绕组最近点之间的电压达不到试验电压时,允许降低试验电压,但降低值不得超过
8%
。
对于自耦变压器,若在试验中某一绕组对地电压超过
105%
的试验电压,或相间电压超过
110%
的试验电压,允许降低试验电压,但降低值不得超过
8%
。
4.
被试线端对地、匝间、层间、段间和相间的感应耐压试验最好能一次完成,不然,可按被试验端对地、匝间、相间的试验顺序进行。
为了使试验能够顺利、安全、可靠地进行,尽可能满足以上要求,因此对于结构复杂的分级绝缘电力变压器和自耦变压器的感应耐压试验,要全面分析产品结构,灵活考虑接线方式,仔细计算各线端对地及相互间的试验电压,正确选用设备,制定合适的感应耐压试验方案。