感应耐压试验中变压器的相关问题
一,中间变压器
发电机电压正好适合试验所需电压的情况是很少的。往往需用中间
变压器
进行升高电压将发电机的输出电压变换为所需要的试验电压。适当的选择中间变压器使发电机的输出电压接近于额定电压,不仅能够充分的利用发电机的容量,而且对电压波形和电机运行条件的改善都十分有利。因而要求中间变压器的一闪侧电压等于发电机的额定电压,二次侧的电压等于试验时所需施加的电压。为了保证电压波形,中间变压器的绕组中应有一个三角接法的绕组。中间变压器的容量应大于或等于发电机的容量,其阻抗尽可能小一些。
二,支撑变压器
采用支撑变压器进行试验,要求支撑电压与试品感应电压同向。为了保证这一点,通常支撑变压器和试品采用同一电源进行试验,使用时要注意其极性。在采用支撑法进行试验时,如球隙打火电压或试验电压与计算电压相差较多时,应立即停电检查线路,检查支撑电压与被支撑电压的相位是否相同。
支撑变压器一般都是为感应耐压试验而设计的专用的变压器,其高压与低压侧的各线端均直接引出,可各自进行串联或并联使用,低压侧并且设有可调节的分接头,这样就能组合成多种电压比。试验时,如无支撑变压器也可以用电压合适的电力变压器代替。