试验变压器试验
试验变压器的各类很多,有高压试验用的试验变压器;有变换电压和电流的中间变压器;有负载持续时间很短而容量很大,为开头断弧试验用的变压器;有在试验时作抬高电位用的支撑变压器等等。现公对高压试验用的试验变压器作一简述
一:试验变压器的结构特点
这种试验变压器是单相的,老产品或35KV及以下的一般是壳式铁心,低压绕组在内,高压绕组在外,同心套玩于猴心的中柱上。高压绕组对低压绕组、旁轭、上轭、箱壁的绝缘距离以最大试验电压选择,如同一般的单相变压器一样,而实际运行时,其高压绕组的末端是接地的,对其他部位绝缘距离不需多大。因此,当试验变压器的高压额定电压提高后,就必须改进,采用铁心带电(不接地)的新型绝缘结构。
这种新型结构和原理接线图分别如图17-2526所示。高压绕组分成匝数相等的两部分,各套在芯式铁心的两柱上,中点和铁心相联,因而绕组和铁心间最大电压差是高压电压的一半。高压绕组为圆筒形宝塔式,与铁心电位差最大的线匝在最外层,从里层到外层其高度是逐渐减小的,使这些线匝至铁轭距离逐渐加大。低压绕组绕在高压X端处于下心柱的最外层,使高低压间绝缘减小。但这样两柱的安匝是不平衡的,限制了功率的传输。所以在铁心两柱的最内层放置了匝数相等、绕向相反,并联连接的平衡绕组,其功率约为额定容量的50%
在高压绕组X端附近有一为高压匝数1/1000的仪表线圈,仪表线圈和高压绕组间放静电屏,仪表线圈一端和静电屏相连并接地,防止高压击穿时危及仪表和人身安全。水平放置的铁心用电木板支撑放入充满变压器油的电木筒内(或放在用瓷柱绝缘的油箱内),高压绕组A端直接从上盖引出,X端及仪表线圈和低压绕组由下部引出。