标题:
d18 三星柜式空调,室外压缩机不工作 维修资料分享
[打印本页]
作者:
asc12fn16
时间:
2012-3-2 10:20
标题:
d18 三星柜式空调,室外压缩机不工作 维修资料分享
三星柜式空调,室外压缩机不工作
故障现象
据用户介绍,该柜式空调器接通电源开机后,室内机可以正常启动,但室外压缩机不能启动。
故障分析
根据用户介绍的情况来看,仅是压缩机不能启动,出现这种故障的部位通常都与压缩机本身或其控制电路有关。检修时,可先对这部分电路或元件进行检查。
故障检修
1. 判断故障的大概部位
(1)打开室外机的机盖,用万用表对压缩机及其启动电容器进行检查,未发现有明显的异常现象,
北京三星空调售后电话
。
(2)接通电源开机,对控制压缩机工作电源的交流接触器线圈的工作电压检测为正常,测量加到该交流接触器触点上的220 v交流电压基本正常,但测量其交流电压输出触点上的电压为0v,说明该交流接触器触点闭合不良。
2.故障处理
更换一只同规格新的交流接触器后,接通电源试机,压缩机可以正常工作,故障排除。
资料来源;北京三星空调维修
http://samsungkontiao.blog.sohu.com/
。