标题:
2D 运行40s左右便能完全收净
[打印本页]
作者:
dqj84k09
时间:
2012-3-3 13:42
标题:
2D 运行40s左右便能完全收净
资料来源;北京春兰空调维修中心
http://blog.163.com/chunlan_kt999/
。
经验总结;本例在维修时因听信用户空调器没有维修过,便在制冷剂明显过多现象时判为系统堵塞,在维修时走了弯路,还将空调器拆回维修,这也告诉我们,实际上门检修时,用户的话不要过于相信,要根据现场的数据判断故障。
制冷剂过多的表现:
1.系统压力,电流均偏高;
2.室内机吹风温度不凉,
3.冷凝器上部烫,中部热,下部温,与正常时上部热,中部温,下部略高于环境温度的差别很大,
4.二通阀温度温,三通阀凉,
5.收氟时收不完全,运行几分钟后压力还为正压,正常时关闭二通阀,运行40s左右便能完全收净,同时压力为负压。
检修过程;上门检查,遥控开机,空调器运行,在三通阀维修口接上压力表测量系统运行压力为0.5mpa,电流4.7a,室内机吹风温,运行10min后,
北京春兰空调维修中心
,手摸冷凝器顶部发烫,中间热,下部温,此时系统压力上升至0.67mpa,电流5.5a,手摸三通阀凉,而二通阀温,分析原因为制冷剂过多。询问用户,空调器是否加过制冷剂,用户答复说空调器自从安装后没有维修过,没有加过制冷剂。怀疑系统有堵塞的地方,因现场检查未发现管道有堵塞,与用户协商,将空调器拆回维修,系统回收制冷剂时,二通阀关死,运行3min后三通阀压力仍为0.2mpa,制冷剂回收不完全。将空调器拆回试机,仔细检查系统没有堵塞的部位,分析冷凝温度、压力、电流均偏高,判断还是制冷剂过多,边放氟边试机,室内机出风口温度逐渐变低,压力下降至0.43mpa时制冷最好,电流为4.2a,二通阀温度由温变为凉。安装空调器时仔细询问用户,这才告诉实情;空调器移过机,找的是非海信网点,移机时安装人员讲空调器缺氟,加过氟,上次维修时因害怕空调器不给保修,才没有说出来。
春兰空调,制冷效果差,长时间开机达不到设定温度。
维修措施;放掉多余的制冷剂。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0