Board logo

标题: 0S 不敢再往下减了 [打印本页]

作者: wni94ot52    时间: 2012-3-6 09:58     标题: 0S 不敢再往下减了

资料来源;北京际高空调维修中心http://blog.163.com/jigao_kt999/
维修方法:采用继续排气的方法使运转压力下降为0.45mpa,制冷量达到指标,制冷效果也很好。
际高空调,制冷效果维修多次仍然不好
温馨提示:空调器不制冷或制冷效果不好,并不一定是由于缺制冷剂造成的,一定要根据故障现象找出根源,彻底排除故障,北京际高空调售后服务热线
分析与检测:检查空调器室外机,周围热源太多,接上压力表,测得平衡压力为1.8mpa;开机后压缩机启动,运转压力为0.68mpa,证明压力值仍然比正常压力高出许多。采用慢慢排气(制冷剂)减压的方法,运转压力减到0.5mpa时,不敢再往下减了,压力是随温度变化而改变的。由于周围环境太热,另外不知道压力表好坏,因此只能待第二天早晨换用另一块压力表测试,且这时环境温度太热了,故测运转压力比较准确,测得的压力仍然为0.5mpa。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0