标题:
42 接通电源
[打印本页]
作者:
yci00l74
时间:
2012-3-6 12:26
标题:
42 接通电源
伊莱克斯一拖二空调,开a机不制冷,开b机正常。
资料来源;北京伊莱克斯空调维修中心
http://blog.163.com/electrolux_kt999/
。
故障现象:打开室内a机,压缩机不能正常运转,不制冷,但开b机制冷正常。
分析与检修:接通电源,开a机,测其电流达19.5a,过载保护器启动,使压缩机停机,过几分钟压缩机又再次启动,运转不到1分钟又再次停机,故障重复出现。初步判断 为a机控制电路故障或制冷剂堵塞。根据该空调器的电路控制原理和制冷剂流程分析, 流往每一分机的制冷剂都由与之相对应的电磁阀控制,故怀疑电磁阀不良,但测其电磁阀 线圈阻值正常。再检查相关元件,发现继电器rl301开路,
北京伊莱克斯空调维修
,由于rl301动触点未吸合,使电磁阀y01处于关阀状态,开机时制冷剂不能流向a机蒸发器,使压缩机吸气压力降低, 高压侧压力增大,压缩机负荷增大,电流上升而保护停机。
处理措施:更换rl301后,故障排除。
作者:
工业电器
时间:
2012-10-10 14:33
根据该空调器的电路控制原理和制冷剂流程分析, 流往每一分机的制冷剂都由与之相对应的
电磁阀
控制,故怀疑电磁阀不良,但测其电磁阀 线圈阻值正常。
作者:
jtdv3yKylqt
时间:
2012-11-9 13:47
谢谢楼主的分享
http://www.hewutang.com/
http://www.mingdiaowu.com/
http://www.yuyihui.com/
http://www.baolongyuan.com/
http://www.yuedongsheng.com/
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0