标题:
继电保护装置动作所要求的时间
[打印本页]
作者:
hb1000kv
时间:
2012-3-29 11:26
标题:
继电保护装置动作所要求的时间
在每一具体情况下必须确定系统发生短路时,母线上的剩余电压,并由此出发来确定对
继电保护装置
动作所要求的时间。
根据发电机运行稳定性的条件,切除短路所容许的时间也取决于发电厂母线上的剩余电压,并由专门的计算来确定。
在某些情况下,动作迅速的要求与选择性的要求也有抵触。当不可能同时满足这两个要求时,按照对用户损失最小的原则,容许满足其中一个要求。在大多数情况下,特别是为了维持系统中发电机运行稳定性而要求保护装置动作迅速时,则宁愿服从动作迅速的要求,令
微机继电保护测试仪
无选择性的切除某些线路。但这时可以利用
aiib
将被无选择的切除的线路再度投入,以补救保护装置的无选择性动作。
故障切除的时间是切断短路电流的保护装置的动作时间
t
及
断路器动特性分析仪
动作时间
t
两者之和,最普通的断路器具有
0.15-0.1
秒的动作时间。为了保证上面指出的以
t=0.2
秒的时间切除故障的要求,当用这种断路器时,保护装置应当以
t=0.05-0.1
秒的时间动作。当必须得到小于
0.2
秒的切除时间时,保护装置还应该更快的动作,创造动作迅速的保护装置是继电保护技术中重要的和困难的任务。
参考资料:
http://www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0