Board logo

标题: 因为当直流系统发生金属性接地时 [打印本页]

作者: hb1000kv    时间: 2012-4-12 14:41     标题: 因为当直流系统发生金属性接地时

使用便携式直流系统接点故障检测仪查找法
当直流系统发生一点接地时,首先由接地警报装置发出报警音响信号,装置同时指出直流母线是正接地还是负接地。确定好接地极性的母线后,吧直流接地电阻测试仪的低频信号发生器接入改极性母线与大地之间,dxf发出的低频信号经母线,线路,接地点形成交流回路。没有接地的支路,不形成交流回路。用直流接地故障检测仪的低频信号接收器,沿改极性母线上的支路出线逐条检测有无低频信号电流。当支路检测到有低频电流,便可锁定该支路为故障支路。这就是直流系统接地故障测试仪的一般工作原理。
改方法的优点是,无需切除支路的熔断器,对于金属性的接地故障很容易查找出接地点。因为当直流系统发生金属性接地时,接地线成组直流电阻测试仪是用于考核接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。也可考核多股铜质软导线的截面积是否符合要求。低频信号电流在故障回路中的幅值很大,而非故障线路的低频电流几乎为零,所以很容易查出故障点所在位置。这种方法有一个很大的弱点,就是当直流系统经过渡电阻r接地时,很难用低频信号接收器根据检测有无低频电阻入地,在r上形成交流电压,接入r一端的导线对地也有交流电压,导线对地存在分布电容,导线愈长,分布电容愈大,所以,将在非故障支路产生交流的容性电流。由于低频信号接收器只能判断有无低频信号,并不能区分是阻性电流还是容性电流,所以要故障电流回路中既含有阻性的接地电流,又包含有容性的分布电容电流时。发电厂变电站里直流系统接地导通测试仪一般是由绝缘老化或潮湿绝缘降低引起的,这些都是经过渡电阻接地很少有直接金属接地的。在现场应用中,这种方法查找接地点的成功率很低。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/jdxzldzcsy.html




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0