标题:
消除触头上的氧化膜和油污
[打印本页]
作者:
hb1000kv
时间:
2012-4-12 15:52
标题:
消除触头上的氧化膜和油污
变压器有载开关测试仪触头表面熔化或灼烧后如何处理?
分接开关触头表面熔化或灼烧故障多为装配不当造成的,故障表现为油温升高,在油箱的上部即分接开关触头处产生“吱吱”的放电声,电流表指针随响声发生摆动,有时气体继电器可能发出信号。对于此类故障,只需将变压器进行定期维修时进行处理。但应注意,在继续投入运行前或调换分接位置时,
变压器短路阻抗测试仪
用于现场和试验室条件下对
35KV
级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
一定要测量分接头的直流电阻,有载分接开关测试仪三相电阻应平衡,相差值不能超过
2%
;分接头的箱外指示与内部接头连接应一致;应将分接开关手柄在该位置上转动
10
次以上,以消除触头上的氧化膜和油污。变压检修时,触头表面若灼伤严重时必须更换;对触头的氧化膜和污垢,一般将触头轻轻转动切换几次即可清除;为避免触头接触不良,一定要正确的进行装配;弹簧压力不足的应更换弹簧;分接开关在使用中若常年固定于一个位置上时,为避免触头部分的氧化及油污等造成接触不良,不论变压器是否需要改变电压,每年至少要往返转动分接开关
10
次以上,经转动后重新固定原处或固定在需调压的位置上。
参考资料:
http://www.hb1000kv.com/product/byqdlzkcsy.html
作者:
guanyu2012
时间:
2012-4-12 16:54
了解了,感谢分享
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0