配电柜主要用于大型的工业设备的控制中,然而元器件工作的产生的温度影响整个配电柜的工作。加上如果外部温度高于内部的温度时,可能会引发配电事故,严重会造成人生和财产的损失。
在这种的情况下,一般的通风扇根本解决不了问题,这时候企业都会才用在
配电柜
内中安装一个工业空调。空调按照其安装方式,一般可以分为:壁挂式(侧装式、嵌入式及柜内架装式)和顶装式。空调的选型也是根据配电柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗,从而确定空调所需要的制冷量来选取的,现在
一般都是按照德国威图公司提供的经验公式来选取的。其计算如下:
QE=QV-KXAXΔT
公式中:
QE----
总的制冷量(
W
);
QV----
柜内元器件总的热损耗(
W
);
K ----
热传导系数(
W/m2K
),其值根据配电柜柜体材料不同而不同,一般来说,钢板为
5.5
,铝板为
11
,塑料为
0.3;
A ----
配电柜实际散热面积(
m2
)
,
配电柜
的安装方式对柜体的散热有较大影响,上海好夫满提供了如下几种典型安
装方式的散热面积的计算:
(宽
=
柜体宽,高
=
柜体高,深
=
柜体深)环境
1
.单个柜体,四周有空:
A=1.8X
高
X
(宽
+
深)
+1.4X
宽
X
深
2
.单个柜体,用于壁装:
A=1.4X
宽
X
(高
+
深)
+1.8X
深
X
高
3
.起始或终端柜体,四周有空:
A=1.4X
宽
X
(高
+
深)
+1.8X
宽
X
高
4
.起始或终端柜体,用于壁装:
A=1.4X
高
X
(宽
+
深)
+1.4X
宽
X
深
5
.位于中间的柜体,四周有空:
A=1.8X
宽
X
高
+1.4X
宽
X
深
+
深
X
高
6
.位于中间的柜体,用于壁装:
A=1.4X
宽
X
(高
+
深)
+
深
X
高
7
.位于中间的柜体,用于壁装,顶部覆盖:
A=1.4X
宽
X
高
+0.7X
宽
X
深
+
深
X
高
很多配电柜生产商并不是按照上面的方法来配空调的。希望通过这次交流能够让大家对
配电柜
的空调安装有了初步的认识。合理的安装空调不断能降低企业的生产成本,减少资源的浪费。而且能真正的起来降低配电柜的内部的温度,使整个配电柜能正常的运作。