标题:
变压器短路阻抗测试仪的检修工艺和质量标准是什么?
[打印本页]
作者:
hb1000kv
时间:
2012-4-13 16:34
标题:
变压器短路阻抗测试仪的检修工艺和质量标准是什么?
变压器短路阻抗测试仪
的检修工艺和质量标准是什么?
检修工艺:
1.
检查开关各部件是否齐全完整
2.
松开上方头部定位螺旋,转动操作手柄,检查动触头转动是否灵活,若转动不灵活应进一步检查卡滞的原因;检查绕组实际分接是否与上部指示位置一致,否则应进行调整
3.
检查动静触头间接触是否良好,触头表面是否清洁,有无氧化变色、镀层脱落及碰伤痕迹,弹簧有无松动,发现氧化膜用碳化钼和白布带穿入触柱来回擦拭清楚;触柱如有严重烧损时应更换
4.
检查触头分接线是否紧固,若发现触头分接线松动应拧紧,锁住
5.
检查分接开关绝缘件有无受潮、剥裂或变形,表面是否清洁,发现表面脏污应用无绒毛的白布擦拭干净,绝缘筒如有严重剥裂变形时应更换;操作杆拆下后,应放入油中或用塑料布包上
6.
检修的分接开关,拆前作好明显标记
7.
检查绝缘操作杆
u
形拔叉接触是否良好,如有接触不良或放电痕迹应加装弹簧片
用于现场和试验室条件下对
35KV
级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
质量标准:
1.
完整无缺损
2.
机械转动灵活,转轴密封良好,无卡滞,上部指示位置与下部实际接触位置应相一致
3.
触头接触电阻小于
500u
Ω,触头表面应保持光洁。无氧化变质,碰伤及镀层脱落,触头接触压力用弹簧秤测量应在
0.25-0.5mpa
,或用
0.02mm
塞尺检查应无间隙、接触严密
4.
开关所有紧固件均应拧紧,无松动
5.
绝缘筒应完好、无破损、剥裂及变形,表面清洁无油垢;操作杆绝缘良好无弯曲变形。
6.
拆装前后指示位置必须一致,各相手柄及传动机构不得互换
7.
使其保持良好接触
参考资料:
http://www.hb1000kv.com/product/byqdlzkcsy.html
作者:
hb1000kv
时间:
2012-4-14 11:34
真空滤油机
自投放市场以来,深受广大电厂、冶金等行业欢迎,在油被乳化严重情况下,它具有在同一机型比较下,可完成三次脱水、脱气、效率是国内同行业机型
3-4
倍。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0