Board logo

标题: T9 制冷剂在蒸发器内不能完全蒸发 [打印本页]

作者: esf07p16    时间: 2012-4-14 07:37     标题: T9 制冷剂在蒸发器内不能完全蒸发

新科空调,不制冷,低压气体阀、储液器结冰
分析与检测:因制冷剂过多,制冷剂在蒸发器内不能完全蒸发,未蒸发的制冷剂就会在回气管中蒸发制冷,造成储液器、低压阀管路组件结冰。
维修方法:适量排放制冷剂至正常压力,故障排除,北京新科空调维修http://blog.163.com/shinco_kt999/
温馨提示:空调器正常工作下,低压阀及部分管路会有凝露出现,有结冰现象是不正常的,这往往是系统内有故障,应及时排除。