Board logo

标题: 只有当继电器从被保护元件断开和除去电压时才可进行检修和试验的工作 [打印本页]

作者: hb1000kv    时间: 2012-4-16 11:56     标题: 只有当继电器从被保护元件断开和除去电压时才可进行检修和试验的工作

按继电器线圈接入电力系统的方法上来说,继电保护装置的线圈可以直接地接通网络的电流和电压,或者是通过电流互感器和电压互感器接入电网的电流和电压。第一种型式的继电器称为一次式继电器,第二种型式的继电器称为二次式继电器。
现在最广泛采用的是二次式继电器,其优点如下:
1.
继电器线圈与电力系统的高电压通过仪用互感器综合测试仪而绝缘,所以在维护检验时可以不必断开被保护元件,继电器线圈的绝缘只须考虑仪用互感器的二次侧电压,使继电器的构造比较简单。

2.
继电器不受被保护元件地点的限制可以放在离它有某些距离而维护方便的地方。

3.
继电器线圈可以做成额定电流为5a和额定电压为100v的同一标准,而与被保护元件一次回路的电流和电压无关,因为一般的仪用互感器二次的额定电流和电压都规定在这一标准上。

一次式继电器用于高压装置中具有如下的缺点:
1.
微机继电保护测试仪线圈不可能做成标准的,它应当按照被保护元件一次网络的额定电流和电压做成。

2.
只有当继电器从被保护元件断开和除去电压时才可进行检修和试验的工作。三相钳形相位伏安表可以直接显示向量图,尤其适用于各供用电单位检查电能计费系统及继电保护系统的接线状况。

3.
继电器必须直接放在被保护元件处。但是一次式继电器具有不要求仪用互感器和操作电流的有点。他们在3-6-10kv的网络中应用较广。

参考资料: http://www.hb1000kv.com/product/sxqxxwfab.html
作者: hb1000kv    时间: 2012-4-16 15:13

单相继电保护测试仪功能齐备,单机可一次性完成以上适用范围所有测试,适用性强,测量时间、交直流电压电流全部数字显示,读数直观精确,按键式操作,方便灵活。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0