4.新的直流系统接地故障查找法:支路转移法
4.1之路转移法的原理
假设直流系统不采用母线统一供出的方式,而采用每回出现均由一组独立电源供给,而且每回出现均装有电压绝缘报警装置,这样,如果发生接地故障,相应的出现电压绝缘报警装置便会动作,而且他的出现由于电源相应独立,不会受接线的影响,故均不动作。这样很容易就锁定故障出线了。但是这种假设方法的成本很高。根据现在运行的直流系统大多是双母分段方式,可以利用双母线的一段母线作为检测母线。在保证检测母线上所有出线包括母线本身没有接地故障时,把另一段母线上的各条出线逐条转由检测母线供电,当有接地故障的出现转到检测母线上时,检测母线上的电压绝缘报警装置便会发出警报信号。这样便确定了转到检测母线上的这条支路为有接地故障的出线。直流系统接地故障测试仪以系统安全为首要前提,按行业标准的最高要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
4.2支路转移法的操作方法
1.
仅有l出线有接地故障时

此时i母线的电压绝缘报警装置报警,ii母线电压正常,报警装置不动作。取ii母线为检测母线。首先将dk合上,母联dk合上是为了iii母电压等电位,使后面操作时不会产生电位差,使iii段母线并列运行,此时两段母线上的报警装置均动作。然后用导线从ii母线引电源到i分母线,接着断开ldkdk,由ii母线供给i分母线的负载,此时i母线的电压绝缘报警装置应恢复正常。Ii母线的电压绝缘报警装置仍然报警。电压平衡的恢复可能需要点时间,即可锁定接地故障在i分母线间的导线,改从ii母线引导线到出现l空气开光zk的下端,断开dkzkl出线的负载转由ii母线供给。此时,由于l无接地故障,iii母线电压绝缘报警装置动作情况不便。合上dkidk,拆除lii母线的导线,改接从ii母线连接到lii母电压绝缘报警装置发报警信号,即可锁定接地故障点在l
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/zlxtjdgzcsy.html