Board logo

标题: Ii母线的电压绝缘报警装置仍然报警 [打印本页]

作者: hb1000kv    时间: 2012-4-20 11:13     标题: Ii母线的电压绝缘报警装置仍然报警

4.新的直流系统接地故障查找法:支路转移法
4.1之路转移法的原理
假设直流系统不采用母线统一供出的方式,而采用每回出现均由一组独立电源供给,而且每回出现均装有电压绝缘报警装置,这样,如果发生接地故障,相应的出现电压绝缘报警装置便会动作,而且他的出现由于电源相应独立,不会受接线的影响,故均不动作。这样很容易就锁定故障出线了。但是这种假设方法的成本很高。根据现在运行的直流系统大多是双母分段方式,可以利用双母线的一段母线作为检测母线。在保证检测母线上所有出线包括母线本身没有接地故障时,把另一段母线上的各条出线逐条转由检测母线供电,当有接地故障的出现转到检测母线上时,检测母线上的电压绝缘报警装置便会发出警报信号。这样便确定了转到检测母线上的这条支路为有接地故障的出线。接地引下线导通测试仪操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
4.2支路转移法的操作方法
1.
仅有l出线有接地故障时

此时i母线的电压绝缘报警装置报警,ii母线电压正常,报警装置不动作。取ii母线为检测母线。首先将dk合上,母联dk合上是为了iii母电压等电位,使后面操作时不会产生电位差,使iii段母线并列运行,此时两段母线上的报警装置均动作。然后用导线从ii母线引电源到i分母线,接着断开ldkdk,由ii母线供给i分母线的负载,此时i母线的电压绝缘报警装置应恢复正常。Ii母线的电压绝缘报警装置仍然报警。电压平衡的恢复可能需要点时间,即可锁定接地故障在i分母线间的导线,改从ii母线引导线到出现l空气开光zk的下端,断开dkzkl出线的负载转由ii母线供给。此时,由于l无接地故障,iii母线电压绝缘报警装置动作情况不便。合上dkidk,拆除lii母线的导线,改接从ii母线连接到lii母电压绝缘报警装置发报警信号,即可锁定接地故障点在l
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/jdyxxdtcsy.html
作者: guanyu2012    时间: 2012-4-20 11:45

进来看看了
作者: hb1000kv    时间: 2012-4-20 15:23

接地导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量携带型短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0