4.
新的直流系统接地故障查找法:支路转移法
4.1
之路转移法的原理
假设直流系统不采用母线统一供出的方式,而采用每回出现均由一组独立电源供给,而且每回出现均装有电压绝缘报警装置,这样,如果发生接地故障,相应的出现电压绝缘报警装置便会动作,而且他的出现由于电源相应独立,不会受接线的影响,故均不动作。这样很容易就锁定故障出线了。但是这种假设方法的成本很高。根据现在运行的直流系统大多是双母分段方式,可以利用双母线的一段母线作为检测母线。在保证检测母线上所有出线包括母线本身没有接地故障时,把另一段母线上的各条出线逐条转由检测母线供电,当有接地故障的出现转到检测母线上时,检测母线上的电压绝缘报警装置便会发出警报信号。这样便确定了转到检测母线上的这条支路为有接地故障的出线。
接地引下线导通测试仪
操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
4.2
支路转移法的操作方法
1.
仅有
l
出线有接地故障时
此时
i
母线的电压绝缘报警装置报警,
ii
母线电压正常,报警装置不动作。取
ii
母线为检测母线。首先将
dk
合上,母联
dk
合上是为了
i
、
ii
母电压等电位,使后面操作时不会产生电位差,使
i
、
ii
段母线并列运行,此时两段母线上的报警装置均动作。然后用导线从
ii
母线引电源到
i
分母线,接着断开
ldk
和
dk
,由
ii
母线供给
i
分母线的负载,此时
i
母线的电压绝缘报警装置应恢复正常。
Ii
母线的电压绝缘报警装置仍然报警。电压平衡的恢复可能需要点时间,即可锁定接地故障在
i
分母线间的导线,改从
ii
母线引导线到出现
l
空气开光
zk
的下端,断开
dk
,
zk
将
l
出线的负载转由
ii
母线供给。此时,由于
l
无接地故障,
i
、
ii
母线电压绝缘报警装置动作情况不便。合上
dk
、
idk
,拆除
l
到
ii
母线的导线,改接从
ii
母线连接到
l
,
ii
母电压绝缘报警装置发报警信号,即可锁定接地故障点在
l
上
参考资料:
http://www.hb1000kv.com/product/jdyxxdtcsy.html
作者:
guanyu2012
时间:
2012-4-20 11:45
进来看看了
作者:
hb1000kv
时间:
2012-4-20 15:23
接地导通测试仪
是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪
,
专门用于测量携带型短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻。