标题:
相继转移i分母线负载由ii母供给,ii母均未出现电压不平衡现象
[打印本页]
作者:
hb1000kv
时间:
2012-4-24 11:30
标题:
相继转移i分母线负载由ii母供给,ii母均未出现电压不平衡现象
4.2
支路转移法的操作方法
1.
l
和
l
同时有接地故障时
i
母线负载转移到
ii
母线供给后,
i
母电压和
ii
木电压均不平衡,可锁定
i
分母线上有接地故障,由于
i
母电压还未恢复平衡,说明还有另一点接地,将
i
分母线负载恢复由
i
母供给。再把
i
分母线附着在转由
ii
母供电。
Ii
母电压绝缘报警装置报警,证实
i
分母线上也有接地点。参照
1
的查找一回线有无接地故障的方法,可以分别锁定
l
和
l
为有接地故障的出线。
接地线成组直流电阻测试仪
是用于考核接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。也可考核多股铜质软导线的截面积是否符合要求
2.
l
和
l
同时有接地故障
这种情况下,
i
、
ii
母电压绝缘报警装置均发报警信号。说明
母线上均有接地故障。操作的原则是:将有接地故障的部分负载转移到另一段母线供给,使转移后的母线恢复。正常用这段母线作为检测母线。先将
ii
分母线转移到
i
母上,此时
ii
母电压恢复正常。于是可用
ii
母线作为检测母线锁定接地故障线路。
3.
i
母线上的接地故障
相继转移
i
分母线负载由
ii
母供给,
ii
母均未出现电压不平衡现象。再将
dk
合上,断开
1zkk
由
ii
电源带上
i
母线所有负载供电,这样就排除了
i
电源内部接地的可能,此时
i
,
ii
母电压绝缘报警装置动作,可以锁定接地点在
i
母线上。
基本类型的接地故障查找方法在上面已一一列出操作方法,更复杂的接地故障类型也可综合应用上述方法加以解决。
参考资料:
http://www.hb1000kv.com/product/jdxzldzcsy.html
作者:
hb1000kv
时间:
2012-4-25 11:21
接地电阻测试仪
适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)