变频器的使用方法正确与否,直接关系到企业的效益。在变频器的使用过程中,变频器的调试尤为重要,本文主要介绍变频器的使用方法中变频器的调试步骤及变频器调试时常见问题处理方法。
变频器的使用方法
1 、变频器调试的步骤
变频器能否成功地应用到各种负载中,且长期稳定地运行,现场调试很关键,必须按照下述相应的步骤进行。
1.1 变频器的空载通电检验
1)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。
2)将变频器的接地端子接地。
3)确认变频器铭牌上的电压、频率等级与电网的是否相吻合,无误后送电。
4)主接触器吸合,风扇运转,用万用表AC 挡测试输入电源电压是否在标准规范内。
5)熟悉变频器的操作键盘键, 以阿尔法变频器为例:
FWD为正向运行键,令驱动器正向运行;
REV为反向运行键,令驱动器反向运行;
ESC/DISPL为退出/显示键,退出功能项的数据更改,故障状态退出,退出子菜单或由功能项菜单进入状态显示菜单;
STOP/RESET 为停止复位键,令驱动器停止运行,异常复位,故障确认;
PRG为参数设定/移位键;
SET 为参数设定键,数值修改完毕保存,监视状态下改变监视对象;
▲▼为参数变更/加减键,设定值及参数变更使用,监视状态下改变给定频率;
JOG为寸动运行键,按下寸动运行,松开停止运行,不同变频器操作键的定义基本相同。
6)变频器运行到50 Hz,测试变频器U V W三相输出电压是否平衡。
7)断电完全没显示后,接上电机线。
2 、变频器调试时常见问题处理方法
21 外部电磁干扰的处理方法
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理,更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:
1)变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上须加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;
2)尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;
3)指定采用屏蔽线的回路,必须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式;
4)变频器接地端子应按规定设置,不能同电焊,动力接地混用;
5)变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。
以上即为不输出干扰、不传送干扰、不接受干扰的“三不”原则。
2.2 变频器对周边设备的影响及故障防范
变频器的安装使用也将对其他电气设备产生影响,有时甚至导致其他电气设备故障。因此,对这些影响因素进行分析探讨,并研究应该采取哪些措施是非常必要的。
由于目前的变频器几乎都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制方式使得变频器运行时在电源侧产生高次谐波电流,造成电压波形畸变,对供电系统产生严重影响,通常可采用以下处理措施:
1)采用专用变压器对变频器供电,与供电系统隔离;
2)在变频器输入侧加装滤波电抗器,降低高次谐波分量。
对于有进相电容器的场合,高次谐波电流将使电容器发热严重,为此必须在电容前串接电抗器,以减小谐波分量。
此外,由于变频器的软件开发更加完善,可以预先在变频器的内部设置各种故障防止措施,并使故障化解后仍能保持继续运行,例如:
1) 对自由停车过程中的电机进行再起动;
2) 2)对内部故障自动复位并保持连续运行。