Board logo

标题: 温度远传监测仪仪表误差校正步骤 [打印本页]

作者: ylang89    时间: 2012-5-10 17:01     标题: 温度远传监测仪仪表误差校正步骤

  XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制,量程可自由设定。
  温度远传监测仪需要定期进行校验,这时可千万别忘了对仪表误差进行校正调整。如何校正仪表误差呢?可以遵循以下四个步骤(以四回路Pt100输入量程0~150℃为例)。
1、确定满意的精度范围。将电位器调节至W11,使输出为4mA,电阻设置到157.31Ω。这时再调节W12使输出为20mA,进行多次反复调节。
2、打开面板,接通电源,第一回路输入端接标准电阻箱,并调整到100Ω,其余回路输入端短路。
3、第二路接标准电阻箱,再调整调零电位器W21和满量程电位器W22,使输出分别为4mA和20mA。调整第二回路时,其余输入回路应短路。
4、第三、第四回路接标准电阻箱,重复步骤2。分别调整电位器W31、W32和W41、W42,则全部四个回路完成调整。
四个步骤完成后,温度远传监测仪的仪表误差也就完成校正了。