作者: zddzic    时间: 2012-5-24 10:05     标题: 变频器与电动机电路中可否装接触器TRF3761-AIRHAR技术资料

  一般情况下是不允许的,应采用直接连接的方式(见图1 )。 TRF3761-AIRHAR技术资料

  图1 采用直连的方式
  但在必须时,电子元件邮购网在一定条件下也是可以的。通常有以下两种情况:
  1)工频-变频切换(见图2 )。

  图2 工频-变频切换时连接
  KM1、KM2同时合上处于变频运行,这时KM3断开,并要联锁。KM3合上处于工频运行,这时KM1、KM2断开,并要联锁,操作时先选择工频运行方式,再起动变频器,停止时先停变频器再停KM1和KM2。不能带负载操作通断,以确保变频器的使用安全。
  2)一台变频器拖两台电动机(或多台)时的应用(见图3)。
  KM1闭合Ml变频运行,KM2闭合M2变频运行,KM1与KM2之间要有联锁。操作程序是先选KM1(或KM2)再起动变频器,停止时先停变频器再断KM1(或KM2),以确保变频器的安全。

  图3 一台变频器拖两台电动机时的连接